  如图所示是某医院的应急供电线路示意图.柴油发电机到用电区的输电线路所用导线单位长度的电阻为5×10-4Ω/m,柴油发电机的输出电压为260V.用电区内每个用电器的额定电压均为220V,总功

  如图所示是某医院的应急供电线路示意图.柴油发电机到用电区的输电线路所用导线单位长度的电阻为5×10-4Ω/m,柴油发电机的输出电压为260V.用电区内每个用电器的额定电压均为220V,总功率为44kW,当这些用电器都正常工作时,求:

  (1)输电线路中的电流多大?

  (2)输电线路损失的电功率是多少?

  (3)发电机与用电区间的距离?

  (4)若应急供电1小时,发电机效率为30%,医院最少需要准备多少柴油?(柴油的热值为4.0×107J/kg)

1回答
2020-01-18 18:49
我要回答
吕梯华

  (1)输电线中的电流I=P用U用=44×103W220V=200A;答:输电线中的电流是200A.(2)输电线上的电压U线=U发电机-U用=260V-220V=40V,导线上损失的功率P损=U线I=40V×200A=8000W;答:输电线损失的功率是8000W.(3)...